民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
C.1 非均质复合围护结构的热阻
C.1.1 由两种以上材料组成的、二(三)向非均质围护结构,当相邻部分热阻的比值小于等于1.5时,复合围护结构的热阻可按下列公式计算:

图C.1.1 非均质复合围护结构热阻计算简图


式中:R——非匀质复合围护结构的热阻(m2·K/W);
Rou——应按公式(C.1.1-2)计算;
Rol——应按公式(C.1.1-3)计算;
Ri——内表面换热阻(m2·K/W);
Re——外表面换热阻(m2·K/W);
fa,fb,……fq——与热流平行方向各部分面积占总面积的百分比;
Roua,Roub,……Rouq——与热流平行方向各部分的传热阻(m2·K/W),应按本规范第3.4.4条的规定计算;
R1,R2,……Rj,……Rn——应按公式(C.1.1-4)计算;
Raj,Rbj,……Rqj——与热流垂直方向第j层各部分的热阻(m2·K/W),应按本规范第3.4.1条的规定计算。
C.1.2 由两种以上材料组成的、二(三)向非匀质围护结构,当相邻部分热阻的比值大于1.5时,复合围护结构的热阻应按下式计算:

式中:Km——非匀质复合围护结构平均传热系数[W/(m2·K)],应按本规范第3.4.6条的规定计算。