35kV~110kV变电站设计规范 GB50059-2011
8 节能
8.0.1 变压器应采用高效节能划产品,宜采用自冷冷却方式。
8.0.2 站用电耗能指标应采取下列措施降低:
1 应根据室内环境温度变化和相对湿度变化对设备的影响,合理配置空气调节设备。
2 户内安装电气设备,常规运行条件下宜采用自然通风散热,宜减少机械通风。
3 设备操作机构中的防露干燥加热,应采用温、湿自动控制。
4 应采用高光效光源和高效率节能灯具。
5 应合理选取站用变压器的容量。
8.0.3 墙体应采用节能、环保的建筑材料,并应合理设置门窗洞口和尺寸。
条文说明
8.0.1~8.0.3 新增内容。明确变电站的节能设计应遵循的基本原则。