附录E 接地装置的电阻值
E.0.1 接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算应按下式计算:
	
式中:R~——接地装置各支线的长度取值小于或等于接地体的有效长度(le)或某支线大于(le)而取其等于le时的工频接地电阻(Ω);
A——换算系数,宜按图E.0.1确定;
Ri——所要求的接地装置冲击接地电阻(Ω)。
	
图E.0.1 换算系数A
注:l为接地体最长支线的实际长度,其计量与le相同。当它大于le时,取其等于le。
E.0.2 接地体的有效长度应按下式计算:
	
式中:le——接地体的有效长度,按图E.0.2计量(m);
ρ——敷设接地体处的土壤电阻率(Ω·m)。
	
图E.0.2 接地体有效长度的计量
E.0.3 环绕建筑物的环形接地体应按以下方法确定冲击接地电阻:
当环形接地体周长的一半大于或等于接地体的有效长度(le)时,引下线的冲击接地电阻应为从与引下线的连接点起沿两侧接地体各取le长度算出的工频接地电阻,且换算系数应取1.0。
当环形接地体周长的一半小于le时,引下线的冲击接地电阻应为以接地体的实际长度算出的工频接地电阻再除以换算系数。
E.0.4 对于与引下线连接的基础接地体,当其钢筋从与引下线的连接点量起大于20m时,其冲击接地电阻应为以换算系数等于l和以该连接点为网心、20m为半径的半球体范围内的钢筋体的工频接地电阻。
E.0.5 防直击雷装置的接地体的电阻值不符合本规范的规定或本规范中无明确要求时,接地装置应符合下列规定:
1 放射型(A型)接地装置:
1)接地极总数不应小于2个;
2)引下线底部至每个接地极的长度不应小于接地极的最小长度(l1),且水平接地极应为l1,垂直接地极为应0.5l1,l1值应按图E.0.5中查取。
	
图E.0.5 各级别防雷接地极的最小长度l1
注:从图可知第二级防雷古建筑l1等于5m。第一级防雷古建筑l1等于0.02ρ减去11m。
2 环型(B型)接地装置:
1)环形接地体的总长度80%应与土壤接触;
2)环形接地体形成区域的等效半径(re)应按下式计算,并不应小于l1;
	
式中:A——环形接地体包围的面积(m²);
π——圆周率,约等于3.14。
3)当re小于l1时,应在引下线处另加A型接地装置,水平接地极长度应为l1减去re,垂直接地极长度应为l1减去re后的一半,且附加接地极数量不应小于引下线数量,最少应为2个。
- 上一节:附录D 典型屋顶的简易防雷装置
 - 下一节:附录F 古建筑防雷工程自检验内容与表格形式
 
