光伏发电站施工规范 GB50794-2012
4.4 场地及地下设施
4.4.1 光伏发电站道路的施工宜采用永临结合的方式进行。
4.4.2 道路的防水坡度及施工质量应满足设计要求。
4.4.3 电缆沟的施工除应符合设计要求外,尚应符合下列要求:
1 电缆沟的预留孔洞应做好防水措施。
2 电缆沟道变形缝的施工应严格控制施工质量。
3 室外电缆沟盖板应做好防水措施。
4.4.4 站区给排水管道的施工应符合下列要求:
1 地埋的给排水管道应与道路或地上建筑物的施工统筹考虑,先地下再地上。管道回填后应尽量避免二次开挖,管道埋设完毕应在地面做好标识。
2 给、排水管道的施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的相关规定。
4.4.5 雨水井口应按设计要求施工,如设计文件未明确时,现场施工应与场地标高协调一致;集水井一般宜低于场地20mm~50mm,雨水口周围的局部场地坡度宜控制在1%~3%;施工时应在集水口周围采取滤水措施。
条文说明
4.4.1 本条规定道路施工宜采用永临结合方式,先将路基甚至一部分路面完成作为现场的运输道路,工程完工之后再进行最后的道路路面施工。这既有利于工程施工,又节省工程造价和时间。
4.4.3 本条强调电缆沟道在施工中应做好各项防水措施,以免电缆沟道出现积水而造成安全事故。
4.4.4 给排水管道敷设在支架基础施工完成之后进行,这样便于管道保护。回填完成的管道需要在上部作好标志,以防开挖电缆沟等造成破坏。同时还规定了给排水管路的施工应按照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的相关规定进行。