35kV~110kV变电站设计规范 GB50059-2011
3.11 继电保护和自动装置
3.11.1 变电站继电保护的设计,应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。
3.11.2 变电站继电保护和自动装置的设计,还应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062的有关规定。
条文说明
3.11.1 原规范第3.11.1条修改条文。将原条文拆分为两条并调整文字描述。
3.11.2 新增条文。现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062主要是针对110kV以下电压等级变电站继电保护和自动装置制定的有关规定。