35kV~110kV变电站设计规范 GB50059-2011
3.5 过电压保护和接地设计
3.5.1 变电站过电压保护的设计,应符合现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620的有关规定。
3.5.2 变电站交流电气装置的接地设计。应符合现行行业标准《交流电气装置的接地》DL/T 621的有关规定。
3.5.3 变电站建筑物的接地,应根据负载性质确定,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中有关第二类或第三类防雷建筑物接地的规定。
条文说明
3.5.1 原规范第3.13.1条修改条文。目前国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB 50064尚处于编制阶段,在此标准正式颁布之前,应执行现行的电力行业标准。
3.5.2 原规范第3.14.1条修改条文。目前国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065尚处于编制阶段,在此标准正式颁布之前,应执行现行的电力行业标准。
3.5.3 新增条文。明确变电站建筑物接地设计的要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
