工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            9.2 水冲洗
9.2.1 管道冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金管道时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。
9.2.2 管道水冲洗的流速不应低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
9.2.3 冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%。排水时,不得形成负压。
9.2.4 管道水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处的水色和透明度目测一致。
9.2.5 对有严重锈蚀和污染的管道,当使用一般清洗方法未能达到要求时,可采取将管道分段进行高压水冲洗。
9.2.6 管道冲洗合格后,应及时将管内积水排净,并应及时吹干。
		条文说明
	
    9.2.1 水中氯离子含量的规定见本规范第4.2.3条说明。
9.2.3 为防止排水时形成负压损坏设备和管道,根据国外工程公司的试车手册有关条款和工程实际做法编写此条。
9.2.5 本条根据工程实践经验编写。高压水冲洗,利用专门高压冲洗泵或生产装置的高扬程离心泵作动力,驱使“后喷式”喷头产生高压水柱流,强力冲刷附着在管壁上的铁锈、污垢及其他杂物,冲洗效果十分明显。
  