干粉灭火装置 XF602-2013
7.6 喷射性能试验
7.6.1 喷射时间测量
将灭火装置称量(W)后放置在20℃±5℃环境中24h。将灭火装置安装在固定位置,通过自动或手动启动灭火装置,记录喷射时间。
7.6.2 喷射剩余率测量
按照7.6.1的规定试验,喷射结束后,立即将灭火装置称量,再加喷射释放损失零件的质量为喷射后总质量(W1),按公式(1)求出其喷射剩余率(η),记录试验结果。
式中:
η——喷射剩余率,%;
W1——灭火装置喷射后的质量和喷射释放损失零件的质量之和,单位为千克(kg);
W——灭火装置总质量,单位为千克(kg);
m——灭火装置型号中标称的干粉灭火剂质量,单位为千克(kg)。
7.6.3 非贮压式灭火装置其他性能试验
将灭火装置放置在20℃±5℃环境中24 h。将灭火装置安装在固定位置,通过自动或手动启动灭火装置,记录喷射滞后时间。记录封板爆破后的灭火剂喷射效果,记录封板爆破后的位置。
