食品工业洁净用房建筑技术规范 GB50687-2011
10.2 确认和验证
10.2.1 洁净用房在设计过程中,应对照本规范附录B,经过对设计文件、图纸的检查确认,验证其符合本规范的规定。
10.2.2 洁净用房在施工安装过程中,应对照本规范附录B,经过对外观检查、设备运转的检查确认,验证其符合本规范的规定。
10.2.3 洁净用房在净化空调系统和水系统安装完成后,应对照附录B,并通过调整测试或对其结果的检查确认,验证系统运行符合工艺要求和本规范的规定。
10.2.4 洁净用房在完成本规范第10.2.2条的安装确认和第10.2.3条的运行确认后,在工程验收之前,应通过对静态性能全面测定的确认,验证洁净用房及其净化空调系统的综合性能应符合表10.2.4规定。测定方法应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的有关规定执行。
表10.2.4 工程验收静态性能确认表



条文说明
10.2.1 明确洁净用房在设计过程中,应对设计文件、图纸等进行设计确认,应对照附录B进行自检。
10.2.2 明确洁净用房在施工安装过程中,应对外观、设备等进行安装确认,应对照附录B进行自检。
10.2.3 明确洁净用房在净化空调系统和水系统安装完成后,应进行运行确认,应对照附录B进行自检。
10.2.4 明确洁净用房在完成本规范第10.2.1条的设计确认、本规范第10.2.2条的安装确认和本规范第10.2.3条的运行确认后,应进行性能确认。