丝绸工厂设计规范 GB50926-2013
14.5 危险品库
14.5.1 易燃、易爆、有毒及有刺激性气味的物品应贮存于危险品库内。
14.5.2 危险品库应设置于厂区全年最小频率风向的上风侧,且应远离厂前区和生产区。
14.5.3 危险品库内应干燥、通风、阴凉,且应配置可靠的消防设施及防爆设施。
14.5.4 危险品库内物品应按不同性质分间置放。
14.5.5 危险品库面积宜为80m2~150m2。
14.5.6 储油罐等应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《纺织工程设计防火规范》GB 50565的有关规定单独布置,并应设置于厂区全年最小频率风向的上风侧。