6.1 墙体裂缝控制
6.1.1 墙体设计时,宜选用有利于裂缝控制的墙体材料。
6.1.2 建造在软土或有软弱下卧层地基上的多层砌体结构房屋,应选择整体性能好的基础,在基础顶面沿纵、横向内外墙布置应具有足够刚度的贯通钢筋混凝土地梁。
6.1.3 多层砌体结构房屋顶层墙体应采取下列措施:
1 加强屋面保温;
2 提高房屋顶层砌体的砌筑砂浆强度等级;
3 在建筑物的温度和变形集中敏感区域,应采取增强抵抗温度应力或释放温度应变的构造措施;
4 现浇钢筋混凝土檐口应设置分隔缝,并用柔性嵌缝材料填实,屋面保温层应覆盖全部檐口。
6.1.4 非烧结块材砌体房屋的墙体应根据块体材料类型采取下列措施:
1 应根据所用块体材料,在窗肚墙水平灰缝内设置一定量钢筋;
2 在承重外墙底层窗台板下,应配置通长水平钢筋或设置现浇混凝土配筋带;
3 混凝土小型空心砌块房屋的门窗洞口,其两侧不少于一个孔洞中应配置钢筋并用灌孔混凝土灌芯,钢筋应在基础梁或楼层圈梁中锚固;
4 墙长大于8m的非烧结块材框架填充墙,应设置控制缝或增设钢筋混凝土构造柱,其间距不应大于4m;
5 承重墙体局部开洞处及不利墙垛部位应采取加强措施。
6.1.5 夹心保温复合墙的内、外叶墙宜采用可调节变形的拉结件。
6.1.6 夹心保温复合墙的外叶墙应根据块体材料固有特性设置控制缝。
6.1.7 墙体控制缝的设置应满足抗震设计要求,且应采取防渗、漏措施。
6.1.8 保温墙体的女儿墙应采取保温措施。
6.1.9 外保温复合墙的饰面层选用非薄抹灰时,应对由饰面层自重累积作用所产生的变形影响采取构造措施。
6.1.10 内保温复合墙与梁、柱相接触部位,应采取防裂措施。
6.1.11 设计时应根据所用隔墙板的具体性能指标,沿墙长方向每隔一定距离设置竖向分隔缝,并应用柔性嵌缝材料填实并作好建筑盖缝处理。
6.1.12 隔墙板拼装墙体的饰面层宜采用双层玻璃纤维网格布,两层网格布的纬向应相互垂直。
6.1.1 所谓有利于裂缝控制的墙体材料不外乎是那些强度高、干缩小、碳化系数大的材料,外墙饰面及嵌缝材料则应为性能良好的防水透气材料或柔性材料,应用前应进行适应性试验,以确保应用质量与效果。
6.1.2 整体刚度好的基础,可防止墙身因基础不均匀变形而产生的裂缝。
6.1.3 为防止或减轻多层砌体结构房屋顶层墙体的裂缝,本条文提出了必要的防裂措施:
2 试验研究和工程实践表明,砌体结构顶层的温度效应较大,顶层墙体的裂缝较其他层严重,顶层砌体的普通砌筑砂浆的强度等级不宜小于M7.5。
3 根据不同部位采用“抗”或“导”的防裂措施,可取得理想的防裂效果。
4 砌体结构的现浇钢筋混凝土挑檐受温度变化的影响,其变形可使墙体开裂。工程实践表明,檐口每隔12m左右设置一条分隔缝,屋面保温层覆盖全部檐口可大幅减少檐口板温度变形对墙身的影响。
6.1.4 为了防止或减轻非烧结块材砌体房屋的墙体裂缝,本条文根据块体材料类型采取了必要的防裂措施:
1 外墙内侧安放散热器(暖气片等)的窗肚墙处受温度影响严重,此部位往往易出现温度裂缝,为此应对该部位墙体采用防裂措施。
2 调查中发现,建筑物底层外墙窗台中部易开裂,而在窗台板下部设置通长水平筋(或现浇混凝土)可有效防止此部位发生裂缝。
5 一些建筑墙上预留了诸如防火栓箱、电表箱、水表箱等孔洞,这些孔洞往往是结构设计时始料不及,为避免墙体开裂并确保墙体安全,设计中应有加强开孔部位的构造措施。
6.1.5 夹心保温复合墙的内叶墙往往为承重墙,而外叶墙往往为自承重墙,会因内、外叶墙变形不协调而使墙体开裂,选择可调节变形的拉结件可有效解决此问题。
6.1.8 工程调研发现,砌体房屋的女儿墙均未进行保温设计,沿女儿墙根部水平开裂的现象屡见不鲜,其主要原因是由于女儿墙与屋面板交接处温度梯度大、砌体与屋面板变形不协调。
6.1.9 调查中发现一些外保温墙体的外抹灰较厚,尽管施工时采用了胶粘剂及锚栓固定,但由于较厚的饰面抹在保温层上,而保温材料的徐变值较大,在饰面自重长期作用下,墙面可产生横向开裂,尤以顶部两层为主。
6.1.10 工程调查发现,多数内保温复合墙与结构的梁、柱等混凝土构件在外侧取齐,由于混凝土构件的线膨胀系数、弹性模量等参数与墙体材料差异较大,使外墙表面的不同材料交接处产生裂缝,因此要求对该部位采取必要、有效的防裂措施。
6.1.11 不同品种的隔墙板其含水率、于缩率及强度指标有所不同,较长的整体隔墙将因干缩等原因产生裂缝,因此应在墙的一定部位设置能释放变形应力的分隔缝,分隔缝的设置间距可通过计算或经验确定。国外考察看到轻质隔墙一般都设变形分隔缝,缝隙除用柔性材料嵌缝外,盖缝的处理也十分美观巧妙,应予以借鉴。
6.1.12 玻璃纤维网格布是有经纬两向玻纤束编织而成,通常经向为直束,而纬向为尚可有少量伸长的绕织束,故纬向束的约束变形能力不如经向束。调研发现有的墙体虽然采用了玻璃纤维网格布,由于仅为一层,且纬向顺着变形方向,依然出现了不少的裂缝;采用两层网格布的纬向相互垂直布置后,墙体再未开裂。