化学氧消防自救呼吸器 XF411-2003
5.12 多余气体排放阀
贮气袋如果装有多余气体排放阀,应符合以下规定:
a)多余气体排放阀的开启压力应在98Pa~294Pa范围内;
b)多余气体排放阀经逆向气密性试验,1min内压力下降值不应大于49Pa。
a)多余气体排放阀的开启压力应在98Pa~294Pa范围内;
b)多余气体排放阀经逆向气密性试验,1min内压力下降值不应大于49Pa。