干粉灭火装置 XF602-2013
7.1 试验要求
7.1 测试仪表要求
试验用测量仪表的精度应符合下列要求:
a)温度测量仪表:精度不低于±2%(如果采用热电偶进行温度测量,热电偶应为K型,直径不大于1mm);
b)秒表:分度值0.1s;
c)称重仪器:精度Ⅲ级。
试验用测量仪表的精度应符合下列要求:
a)温度测量仪表:精度不低于±2%(如果采用热电偶进行温度测量,热电偶应为K型,直径不大于1mm);
b)秒表:分度值0.1s;
c)称重仪器:精度Ⅲ级。