光缆生产厂工艺设计规范 GB51067-2014
6.2 建筑
6.2.1 光缆生产厂房平面柱网和空间布局宜采用大空间、大跨度柱网,宜留有扩展空间。
6.2.2 光缆生产厂房宜采用钢结构、钢筋混凝土框架结构或钢筋混凝土排架结构。
6.2.3 光缆生产厂房屋面系统宜采用钢屋架轻钢屋面或网架钢板屋面,屋面应设保温层。
6.2.4 光缆生产厂房和原材料高架库房地坪应平整、耐压、耐磨、不起尘。
6.2.5 地坪±0.00以下需做设备基础时,应按工艺设备安装平面图和设备基础图进行。
条文说明
6.2.1 光缆各半成品及生产设备所占空间各不相同,光缆生产设备生产线及工装(主要指线盘)占地较大、生产等物流所需的空间较大、各工艺间可以间断,除光纤着色车间及光纤带车间需要一定的保洁外,其他车间也不需要密闭,有些塑料加工环节产生气体。所以光缆厂房宜采用“大空间、大跨度柱网”,这样可以科学地利用空间,不仅便于生产,也有利于减少人流、物流耗时。在生产规模很大、产品类型很多时,按照生产工艺单元或产品类型分别设置厂房可以提高生产效率。
6.2.2、6.2.3 这两条与第6.2.1条是相接合的,或者说,一般采用以上结构的厂房其屋面系统都采用“钢屋架轻钢屋面或网架钢板屋面,屋面应保温”,这样满足光缆生产工艺的要求。
6.2.4 光缆生产厂房和原材料高架库房地坪荷载较大,车间物流使用叉车。特别是缆芯盘、光缆成品盘在滚动时对地坪压强很高。因此,在设计光缆生产厂房的地坪时应采取行之有效的技术措施,如:一般情况下地坪宜配筋,表层采用高标号水泥并配氧化铁粉再压光。
目录
返回
上节
下节
条文说明
