5.10 检验试验设备
5.10.1 光缆检验设备的选型应根据光缆产品执行的国家现行标准要求的试验项目和试验技术要求确定。
5.10.2 机械试验设备、环境试验设备和电气试验设备宜分别单独设置区间。
5.10.3 光缆机械试验设备的布置应符合下列要求:
1 光缆拉伸试验设备之间及与反复弯曲试验设备的间距不宜小于2m;
2 光缆拉伸试验设备及反复弯曲试验设备与墙壁或配电柜的间距不宜小于1.5m;
3 断裂拉伸试验设备宜布置在室外,布置在室内时与周围的间距不应小于2m。
5.10.4 光缆环境试验设备的布置应符合下列要求:
1 温度试验箱之间及与其他环境试验间距不宜小于1m、与墙壁或配电柜的间距不宜小于2m;
2 脉冲冲击、振动试验设备宜安装在专用地平面上,房间应采取降噪措施;
3 水压试验装置宜与其他试验设备隔离,与墙壁或配电设施的间距不宜小于2m。
5.10.5 电气试验设备的布置应符合下列要求:
1 高压试验设备应与其他试验设备隔离,与墙壁或配电柜的间距不宜小于1m;
2 浸水电气试验水池外围应有防护措施,上方宜设吊机,水池尺寸长×宽×深不宜小于2m×2m×2m。
5.10.1 本条是指明所需的检验试验设备,一般来说,试验设备都是产品标准明确规定的。
5.10.2 光缆机械试验设备一般都是用地脚螺栓固定即可,对安装调试没有较高的要求,至于环境试验设备一般不需要安装,所以没有与生产设备对应提出安装调试要求。
5.10.3 本条对光缆机械试验设备布置作出了规定。
1 光缆拉伸试验设备和反复弯曲试验设备都是较大的试验设备,试验时需要一定的空间,所以本款规定了应有的间距,这些间距考虑了操作时人的行动方便,有一定的经验值;
3 断裂拉伸试验有发生光缆断裂的可能,尤其是海底光缆等断裂时较危险,所以规定设备应有保护措施。
5.10.4 本条对光缆试验设备布置作出了规定。
1 同生产设备及其他试验设备一样,规定这些数据都是为操作方便,所有设备都是这样。
2 在地平面上是指最好在一楼地面。
5.10.5 本条对电气试验设备布置作出了规定。
1 与其他试验设备隔离可以是大车间内的单独房间,也可以是独立场所。
2 浸水试验用线(缆)盘的较多,线盘外宽一般不超过1.5m。
- 上一节:5.9 铠装设备
- 下一节:6 公用设施及环境要求
