8.1 一般规定
8.1.1 丝绸工厂的总图运输设计应根据工业布局和区域总体规划,围绕节约用地、节省投资、技术先进、环境保护、节能减排以及防火、安全、卫生等方面统一筹划合理布置。
8.1.2 总图运输设计,应利用城镇或邻近工业企业在交通运输、动力设施、消防扑救、综合利用和生活设施等方面的条件。
8.1.3 总图运输设计应依据可靠的设计基础资料确定总图方案。
8.1.4 厂外配套设施,给水排水、供电、供热、道路、环境保护和职业安全卫生工程,应结合建厂地区条件,与相关部门协调后确定方案。
8.1.5 总图设计应满足生产工艺要求,厂区运输宜符合生产流程顺畅的要求,物料的运输路线应短捷、方便,并应避免大量货流与人流交叉干扰。
8.1.6 预留发展用地应合理规划。近期建设项目应集中布置,并应给后期工程和生产衔接创造良好条件。
8.1.1 总图布置方案应符合国家有关节约土地、保护环境、安全卫生和防火等的规定和工厂所在地规划部门的控制性详细规划要求。关于节约用地国家有关部门发有《工业项目建设用地控制指标》,其中对投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率等均有控制指标要求,应严格执行。另外,工厂设计一般都要依据规划部门的控制性详细规划要求进行设计,其中规定了工程强制性指标、规定性指标和引导性指标等,强制性指标(建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率、配套设施等)是必须满足的控制指标。再如防火间距、环境保护、卫生、安全、防地质灾害等也都有国家强制性标准规定,也必须严格执行。
8.1.2、8.1.3 总图设计是一个复杂系统,受多方面因素影响和制约,如城市(区域经济)规划、环境保护、交通运输、管线入口、雨水排放、生产流程、生活服务设施、自然地质条件、安全、土地利用等。总图设计时应详细了解和搜集相关资料,依据可靠的建厂基础资料设计总图方案,并应进行多方案的技术经济比较,在满足总图经济指标要求的条件下,择优确定总图方案。
8.1.4 厂外配套设施工程的设计,常常受到建厂地区条件和相关管理部门的制约,厂外工程应结合建厂地区条件,注意与有关部门协商,取得一致意见后确定设计方案。
8.1.6 总平面布置应尽量满足企业发展的要求,预留用地应注意工程近期布置合理,也应在企业扩建后能使企业功能分区合理。另外,市场变化带来的产品产量和品种的增加以及综合利用水平的提高等将引起工厂扩建的要求,总图布置方案应充分考虑到企业的这种发展要求。分期建设项目,应合理布置预留发展用地,近期建设项目应尽量集中布置,同时应充分考虑后期工程的衔接和生产联系。