工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.8 夹套管安装
7.8.1 夹套管的安装除应符合本节要求外,尚应符合本规范第5.6节和第7章的有关规定。
7.8.2 夹套管安装前,应对预制的管段按照图纸核对编号,应检查各管段质量及施工记录,再对内管进行清理检查,并应在合格后再进行封闭连接及安装就位。
7.8.3 夹套管安装使用的阀门、夹套法兰、仪表件等,安装前应按国家现行有关标准进行检查、清洗和检验。
7.8.4 当夹套管外管经剖切后安装时,其纵向焊缝应设置在易检修的部位。
7.8.5 夹套管的连通管安装,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,连通管不得存液。
7.8.6 夹套管的支承块不得妨碍管内介质的流动。支承块在同一位置处应设置3块,管道水平安装时,其中2块支承块应对地面跨中布置,夹角应为110°~120°;管道垂直安装时,3块支承块应按120℃夹角均匀布置。
		条文说明
	
    7.8.5 水平夹套管的连通管为防止存液,安装时应注意:若输送汽态介质,应高进低出;若输送液态介质,应低进高出。连通管应焊在夹套的两端。
7.8.6 本条是对原规范相关内容的改写,增加了同一位置支承块的数量及安装的位置,以不妨碍管内介质的流动为原则。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:7.7 伴热管安装
 - 下一节:7.9 防腐蚀衬里管道安装
 