电子工业厂房综合自动化工程技术标准 GB51321-2018
5.1 一般规定
5.1.1 电子工业厂房综合自动化工程施工前,应在技术设计的基础上进行深化设计,并应绘制施工图。施工图应得到原设计单位的认可。
5.1.2 电子工业厂房综合自动化工程施工应编制施工方案。
条文说明
5.1.1 施工图要经过设计审核,严格按照施工图等设计文件进行施工,是使施工过程能够顺利进行,保证工程施工质量的前提。所以在工程施工前,应在技术设计的基础上进行方案的深化设计。
5.1.2 施工方案是工程质量的重要保证。