色织和牛仔布工厂设计规范 GB51159-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            附录C 车间温湿度参数
C.0.1 纯棉纺车间温湿度参数应符合表C.0.1的规定。
表C.0.1 纯棉纺车间温湿度
	
C.0.2 涤棉混纺织车间温湿度参数应符合表C.0.2的规定。
表C.0.2 涤棉混纺织车间温湿度
	
注:1 表中所列的温度和湿度的范围,可以根据产品生产要求进行调整。
2 浆纱车间温度指操作地点温度。
3 纺纱工序车间温度数可参考现行国家标准《棉纺织工厂设计规范》GB 50481的规定。
  