干粉灭火装置 XF602-2013
6.20 探测与启动组件
6.20.1 易熔合金组件
6.20.1.1 基本要求
易熔合金元件性能应符合GA 863-2010的规定。
6.20.1.2 静态动作温度
易熔合金组件的静态动作温度应符合GB 5135.1-2003中的4.4的规定。
6.20.1.3 耐盐雾腐蚀性能
应用于普通型灭火装置或专用型灭火装置的易熔合金组件按7.11规定的方法进行盐雾腐蚀试验,试验后试样外观应无损坏,其静态动作温度应符合GB 5135.1-2003中的4.4的规定。
6.20.2 感温玻璃球组件
6.20.2.1 基本要求
感温玻璃球性能应符合GB 18428-2010的规定。
6.20.2.2 静态动作温度
感温玻璃球组件的静态动作温度应符合GB 5135.1-2003中的4.4的规定。
6.20.2.3 耐盐雾腐蚀性能
应用于普通型灭火装置或专用型灭火装置的感温玻璃球组件按7.11规定的方法进行盐雾腐蚀试验,试验后试样外观应无损坏,其静态动作温度应符合GB 5135.1-2003中的4.4的规定。
6.20.3 感温磁发电组件
6.20.3.1 基本要求
感温磁发电组件的外表面应平整,无明显机械损伤、划伤等缺陷,电流输出端应有正、负极标志。
6.20.3.2 静态动作温度
感温磁发电组件的静态动作温度与生产单位使用说明书上的公布值偏差不应超过±5%。
6.20.3.3 发电电流与作用时间
感温磁发电组件的发电电流峰值与作用时间不应小于生产单位使用说明书上的公布值。
6.20.3.4 耐高低温交变循环性能
感温磁发电组件按7.8规定的方法进行耐高低温交变循环试验,试验后试样壳体应无明显龟裂、脱落等缺陷,其性能应符合6.20.3.2~6.20.3.3的规定。
6.20.3.5 耐湿热性能
应用于普通型灭火装置或专用型灭火装置的感温磁发电组件按7.9规定的方法进行湿热试验,试验后试样壳体应无明显龟裂、脱落等缺陷,其性能应符合6.20.3.2~6.20.3.3的规定。
6.20.3.6 耐盐雾腐蚀性能
应用于普通型灭火装置或专用型灭火装置的感温磁发电组件按7.11规定的方法进行盐雾腐蚀试验,试验后试样壳体应无明显龟裂、脱落等缺陷,其性能应符合6.20.3.2~6.20.3.3的规定。
6.20.3.7 工作可靠性
按7.23.3.4规定的方法进行动作可靠性试验,感温磁发电组件应能可靠动作,且发电电流与作用时间应符合6.20.3.3的规定。
6.20.3.8 信号反馈与防干扰性能
感温磁发电组件宜具有动作反馈信号输出及防止受外界干扰误启动装置的功能。
6.20.4 涡卷弹簧
机械储能驱动型灭火装置使用的涡卷弹簧的设计计算应符合JB/T 7366的要求,涡卷弹簧的储力年限(抗屈服力)应大于装置的使用有效期。
6.20.5 其他探测与启动组件
6.20.5.1 基本要求
启动组件的外表面应平整,无明显机械损伤、划伤等缺陷。
6.20.5.2 静态动作温度
启动组件的静态动作温度与生产单位使用说明书上的公布值偏差不应超过±5%。
6.20.5.3 耐高低温交变循环性能
启动组件按7.8规定的方法进行耐高低温交变循环试验,试验后试样壳体应无明显龟裂、脱落等缺陷,其性能应符合6.20.5.2的规定。
6.20.5.4 耐湿热性能
应用于普通型灭火装置或专用型灭火装置的启动组件按7.9规定的方法进行湿热试验,试验后试样壳体应无明显龟裂、脱落等缺陷,其性能应符合6.20.5.2的规定。
6.20.5.5 耐盐雾腐蚀性能
应用于普通型灭火装置或专用型灭火装置的启动组件按7.11规定的方法进行盐雾腐蚀试验,试验后试样壳体应无明显龟裂、脱落等缺陷,其性能应符合6.20.5.2的规定。
6.20.5.6 工作可靠性
按7.23.3.4规定的方法进行动作可靠性试验,启动组件应能可靠动作。
