4.16 控制中心设计
4.16.1 控制中心宜由中心大厅、设备间、机房构成。
4.16.2 中心大厅的设计应符合下列规定:
1 装饰设计应符合下列规定:
1)中心大厅的面积应与电子洁净厂房的规模相适应,不宜小于40m2,吊顶距装饰地面高度不应小于2.7m;
2)室内地面应安装静电地板,地板安装高度不宜小于0.25m,地板下地面应做防尘处理,保持光滑、平整、不起尘;
3)室内墙面应粉刷环保乳胶漆或采用防静电金属壁板;
4)出入口门的宽度不应小于1.5m,高度不应小于2.1m。
2 照明设计应符合下列规定:
1)灯具宜采用无眩光荧光灯具或节能灯具;
2)室内正常照明和应急照明应分开布置,应急照明系统应由应急电源供电;照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷;
3)出入口和疏散通道应设置疏散照明及疏散指示灯;
4)操作台照度不宜低于150 lx;
5)照明系统设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。
3 电源设计应符合下列规定:
1)控制中心内的显示设备应采用不间断电源(UPS)供电;
2)电源应按设备用电负荷的要求设计,系统不应少于20%冗余;
3)电源质量应符合所配置设备的技术要求;
4)电源输入端应设浪涌保护装置;
5)配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积。
4 设备接地设计应符合下列规定:
1)宜采用综合接地,其接地电阻值应小于1Ω;
2)引下线应采用截面不小于35mm2的铜导体;
3)局部等电位联结;等电位接地宜采用M型或SM混合型;
4)不间断或应急电源系统输出端的中性线(N极),应采用重复接地;
5)工作台面宜采用导静电或静电耗散材料;
6)所有设备的金属外壳、金属支架、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等应进行等电位联结并接地。
5 暖通空调设计应符合下列规定:
1)控制中心暖通空调宜根据建筑条件采用独立的空调系统或共用厂区内中央空调系统;
2)风管及管道的保温、消声材料和黏结剂,应选用防火等级不低于B1级的材料;
3)风管不宜穿过防火墙和变形缝;必须穿过时,应在穿过防火墙和变形缝处设置防火阀;防火阀应具有手动和自动功能;
4)新风系统应设置初效和中效空气过滤器,也可设置亚高效空气过滤器;末级过滤装置宜设置在正压端;
5)水管应做冷桥处理;
6)空气调节装置的选型应符合运行可靠、经济适用、节能和环保的要求。
6 中心大厅的建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
7 场地环境设计应符合下列规定:
1)在监控设备停机时,测量的噪声值应小于65dB(A);
2)当无线电干扰频率为0.15MHz~1000MHz时,无线电干扰场强不应大于126dB;
3)磁场干扰环境场强不应大于800A/m;
4)静电电位差不应大于1kV。
4.16.3 设备间的设计应符合下列规定:
1 应设置独立设备间,面积应与电子洁净厂房的规模相适应,宜留有扩展余地;
2 控制中心各系统信号采集箱、监控管理服务器应统一安装在设备间。
4.16.4 机房的建设要求、设备布局、环境、装饰、供配电、暖通、弱电、消防各系统设计可按现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定执行。
- 上一节:4.15 信号传输线路设计
- 下一节:5 工程施工
