电子工业厂房综合自动化工程技术标准 GB51321-2018
4.15 信号传输线路设计
4.15.1 信号传输应保证系统内信号传输的有效性和可靠性,并应符合下列规定:
1 信号传输线路布线设计应有利于施工,便于维护:
2 信号线路的路由应满足传输信号防电磁干扰和防泄漏的要求:
3 通信路由宜短,并应符合节约材料和信号衰减度小的原则;
4 教设管道应安全可靠,并应满足物理安全和抗电磁干扰的要求。
4.15.2 计算机网络信号传输线路除应满足信号传输的质量要求外,还应满足系统兼容性、安全性和稳定性的要求。
4.15.3 模拟视频、射频信号的电缆应采用视频同轴电缆传输,数字视频信号应采用CAT5以上等级4对对绞电缆。
4.15.4 信号传输线路设计应根据信号传输速率和距离选择通信光缆。选用单模光缆时,传输距离不宜大于10000m;选用多模光缆时,传输距离宜小于2000m。
4.15.5 通讯电缆应采用低烟无卤、阻燃双绞线缆,在有电磁干扰环境中应使用屏蔽双绞线缆。
4.15.6 低压信号线缆以及广播音频、对讲音频电缆,应根据信号的电压等级、额定电流:
预期短路电流、频率、传输距离、环境条件、电磁兼容性要求及预期寿命来选择电缆的型号和规格,线缆选型应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。
4.15.7 电力线缆和信号线缆不得在同一线管或线槽内敷设。
条文说明
4.15.1 规定计算机网络信号传输原则,以及计算机网络信号与其他设备图形图像数据交换需达到最终显示质量参数要求。
4.15.3 规定串行通信信号传输线缆选型基本要求和使用环境。
4.15.4 规定低压信号传输线缆选型基本条件。
4.15.7 条文引自现行国家标准《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010的规定。