4.10 工业污水处理系统监控设计
4.10.1 工业污水处理系统监控应对工业污水系统的运行情况进行监视、控制、测量和记录。
4.10.2 大中型污水处理的监控系统应独立设置。处理现场可设置分控站。
4.10.3 分控站应有独立工作能力,并应保证系统的安全性和可靠性。
4.10.4 大中型污水处理监控系统宜进行冗余化设计。
4.10.5 工业污水处理系统应按照工艺设计要求、控制参数类型选用温度、压力、液位、流量、pH值、电导率、水质分析仪等各类仪表。
4.10.6 控制盘柜的安全接地与屏蔽接地宜分开设置,盘柜在设计时应满足防水要求。
4.10.7 工业污水监控系统在实现系统自动控制的同时,应在现场控制盘柜和控制室电气盘柜面板设置自动手动转换开关。
4.10.8 化学药品及腐蚀性液体桶槽液位监测宜选用超声波液位仪,超声波液位仪宜配置现场显示仪表,其他液体宜选用电缆浮球液位仪。
4.10.9 工业污水处理监控系统中,执行机构宜选用气动或电动执行机构。
4.10.10 压力和温度仪表宜配置现场显示仪表。
4.10.11 流量仪、电导率仪、水质分析仪、pH仪宜采用交流220V电源,宜配置现场显示仪表。
4.10.12 阀门安装区域有防爆要求应选用气动执行机构。
4.10.4 冗余分为硬件冗余和软件冗余,设计为硬件冗余时,通过一个硬件发生故障时,备份硬件立刻投入工作来保证系统的稳定性,系统建造成本高。软件冗余,构造系统的成本低一些,但系统的可靠性没有硬冗余高。
4.10.5 本条文对工业污水处理系统仪表选择进行要求,不同的工艺设计要求,系统控制精度的不同决定了仪表类型的选择,不同的仪表其传输信号的形式是不同的,因此,仪表的选型要符合工艺设计要求,同时与监控系统配套。
4.10.6 为防止监控系统模拟信号受到干扰,保证信号传输的稳定性,安全接地与屏蔽接地宜分开设置。
4.10.7 本条文对控制系统的控制级别进行说明,现场设备的控制级别从高到低设置分别为现场手动控制、控制室手动控制、现场和控制室自动控制。为了提高现场检修时的安全性,防止其他控制点对系统的操作,现场手动控制的控制级别为最高,当现场关闭设备时,其他任何位置的操作都应无法操作系统。
4.10.9 在系统较为复杂,执行机构较多的情况下,一般选用气动执行机构,可靠性较高。系统较为简单,执行机构较少选用电动执行机构。
- 上一节:4.9 给排水系统监控设计
- 下一节:4.11 工厂能源管理及节能系统设计
