9.3 过程自动化系统(L2)
9.3.1 过程自动化应符合下列规定:
1 生产机组宜分别设置过程自动化系统,其管理范围包括从钢卷上线生产,到生产结束下线为止;
2 过程自动化系统的设计应以用户调查和需求分析为先导,满足生产管理的需要。
9.3.2 硬件配置应符合下列规定:
1 应按照各生产机组规模、软件运行需求和操作使用需求,配置服务器、工程师站及操作终端;
2 服务器宜选用有数据校验、冗余存储、冗余网卡等配置的可靠性高,计算、存储和通信能力强的计算机;可按照需要增配磁盘柜、磁带机等存储设备;
3 应通过服务器与基础自动化系统(L1)、制造执行系统(MES)或其他生产机组过程自动化系统(L2)通信;
4 电磁干扰影响较大的区域设置的操作终端应优先选用IPC。
9.3.3 软件配置应符合下列规定:
1 应按照系统规模、运行环境和操作使用需求,配置操作系统、开发工具、数据库系统、数据通信程序、调试维护工具等;
2 对可连接到Internet的系统,应配置防病毒软件。
9.3.1 自动化系统的配置、管理范围、功能设置等,应针对不同生产机组的实际情况设置,满足生产管理需要。以下为过程自动化系统的参考功能:
(1)作业计划管理。完成计划接收、检查、存储、添加、修改、删除等。
(2)设定值管理。采用模型计算、查表或其他方式生成设定值,并完成相应管理。
(3)物料跟踪。应对管理范围内的物料进行跟踪,并在画面上显示。
(4)过程数据处理。采集产品有关的过程数据、缺陷检查数据等,进行综合处理判定。
(5)产品质量判定。对产品质量数据进行分析处理。
(6)工具管理。记录工具的使用情况。
(7)事件及日志记录。记录系统有关事件、报警、故障及操作人员或系统维护人员的重要修改信息。
(8)机组运行状态记录。记录机组整体或重要设备的运行状态。
(9)班组管理。为操作人员、系统维护人员等分配使用权限、记录工作内容。
(10)计划停机管理。依照制定的停机计划,定时停机。
(11)报表生成及打印。实现班报表、日报表、月报表及产品报表、工具报表、停机报表、事件日志及其他约定报表的生成、保存及打印。
(12)数据通信。实现为满足功能需求有关的数据通信,主要通信对象有基础自动化系统(L1)、制造执行系统(MES)及其他过程自动化系统等。
(13)数据存储。采用适当规模的数据库系统提供一定时长的数据存储。
(14)操作画面。包括生产计划管理、在线物料跟踪、产品数据、设定值管理、班组管理、报表等画面。
9.3.2 本条对硬件配置进行了规定。
1 每个生产机组过程自动化系统,宜配置1台服务器,1台工程师站及若干操作终端。有过程自动化系统操作需求的操作室,宜设置1台操作终端。若系统规模较小,预算较少,可不设工程师站。
2 系统正常运行期间,CPU长时使用率小于20%,认为系统负荷较轻;长时使用率大于70%,认为系统负荷较重。
3 可配置远程维护设备,可基础自动化系统(L1)与过程自动化系统(L2)共用,提供远程诊断及维护功能。可在需要时,通过远程方式及时对系统进行诊断、维护,极大缩短故障处理时间,保证系统运行及生产稳定。但需要注意系统安全,避免带来病毒及误操作引起的事故。
9.3.3 本条对软件配置进行了规定。
1 依据项目规模选择适当的数据库系统,兼顾性能需求及项目成本。对于数据内容少的项目,可采用Excel、Access,甚至可采用文本存储;对于数据量较大的项目,可采用SQL Server数据库;对于数据量非常大,要求性能非常高的项目,宜采用ORACLE数据库。
- 上一节:9.2 基础自动化系统(L1)
- 下一节:9.4 制造执行系统(MES)
