色织和牛仔布工厂设计规范 GB51159-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
            9.2 供暖
9.2.1 建筑物热负荷计算应符合下列规定:
1 建筑物的围护结构热阻应经技术经济比较后确定,并应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。
2 建筑围护结构的最小传热阻应根据当地的气象条件计算确定,并应满足建筑物的内表面不结露的要求。
3 供暖系统的热负荷应根据热平衡计算确定。
9.2.2 供暖系统的设计应符合下列规定:
1 生产车间的供暖宜由空调系统承担。
2 生产附房宜采用热水供暖系统。
3 生产、空调、供暖和生活用气应采用各自独立的系统。
4 供暖管道的材质、管道敷设方式和热媒的流速应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
		条文说明
	
    9.2.1 生产车间建筑围护结构的最小热阻应计算确定,并保证建筑物的内表面不结露。当管理及生活附房集中设置时,围护结构热工参数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。工艺设备散热量宜按不低于80%的生产负荷计算。
  