冷轧带钢工厂设计规范 GB50930-2013
7.2 电气传动
7.2.1 电气传动系统宜采用全交流传动方式。需要调速的电动机宜采用全数字交流变频调速设备供电。
7.2.2 生产机组中需要变频调速的传动电动机,宜采用“公共整流器+逆变器”供电方式。
7.2.3 泵类、风机类传动系统宜采用交流变频调速系统。
7.2.2 生产机组中需要变频调速的传动电动机,宜采用“公共整流器+逆变器”供电方式。
7.2.3 泵类、风机类传动系统宜采用交流变频调速系统。
条文说明
7.2.1 交流调速系统具备单台电动机容量大、电动机维护量小、运行稳定可靠的特点。考虑到节省投资因素,规模较小的生产机组可采用直流传动方式。
7.2.2 按照冷轧带钢工厂生产机组传动系统的特点(逆变-电动状态),为了降低能耗及公共整流器容量,宜采用本条中规定的供电方式。
7.2.2 按照冷轧带钢工厂生产机组传动系统的特点(逆变-电动状态),为了降低能耗及公共整流器容量,宜采用本条中规定的供电方式。