电子工业厂房综合自动化工程技术标准 GB51321-2018
4.5 工艺冷却水系统监控设计
4.5.1 工艺冷却水的控制系统宜独立设置,当系统规模较小时,可与其他控制系统合用。
4.5.2 工艺冷却水系统监控应对工艺冷却水系统的状态、故障、启停、手自动转换等进行监控。
4.5.3 工艺冷却水系统监控应监测工艺冷却水换热器冷媒的进出温度和压力信号。
4.5.4 工艺冷却水系统监控应监测工艺冷却水主管水温度参数和压力参数。
4.5.5 工艺冷却水系统监控应监测工艺冷却水过滤器两端的水压差参数。
4.5.6 工艺冷却水系统监控应监测开放式循环工艺冷却水水箱的液位。
条文说明
4.5.1 工艺冷却水系统独立于其他动力系统,专为工艺设备服务,通常情况下控制系统独立设置。但当系统规模较小时,可以和压缩空气及工艺真空等系统合并建立控制系统。
4.5.3 换热器进出口冷媒的温度和压力是工艺冷却水系统运行的重要指标。
4.5.4 工艺冷却水主管线上的温度和压力参数是工艺冷冻水系统运行的重要指标。
4.5.5 水过滤器两端的压力差说明过滤器的使用寿命和工艺冷冻水的系统阻力和能耗。
4.5.6 当工艺冷却水系统是开放式循环时,储水水箱的液位是系统正常运行的重要参数。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.4 冷热源系统监控设计
- 下一节:4.6 压缩空气、真空及大宗气体系统监控设计
