色织和牛仔布工厂设计规范 GB51159-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            8.2 负荷分级和电源
8.2.1 下列厂房、堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1 室外消防用水量大于30L/s的厂房、仓库;
2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场。
8.2.2 除本规范第8.2.1条规定以外的建筑物用电负荷应为三级负荷。
8.2.3 工厂的数据机房、监控中心等场所设备用电宜自备应急电源。
8.2.4 厂房、发电机房、变配电室、消防设备用房、数据机房、监控中心等应设有应急照明。其电源可采用蓄电池作为备用电源,且连续供电时间不应少于30min。
  