冷轧带钢工厂设计规范 GB50930-2013
6.3 供配电系统
6.3.1 生产机组中压配电电压等级宜选择10kV电压等级。
6.3.2 冷轧带钢工厂按照其生产规模、生产机组的分布情况等,宜分区域设置配电系统,每个区域的配电系统尽量靠近负荷中心。
6.3.3 配电系统的主接线宜采用单母线或单母线分段接线,配电系统宜采用放射式。
6.3.4 用电设备引起的电能质量问题,宜由本区域的供电系统治理。
6.3.5 继电保护和自动装置设计应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062的有关规定。
6.3.4 电能质量包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。其中电压暂降、暂升和短时中断,谐波产生的电压波形畸变,为最重要的电能质量问题。