冷轧带钢工厂设计规范 GB50930-2013
4.4 车间布置
4.4.1 车间布置应按照生产工艺流程和物流顺畅的要求,合理布置生产机组,避免交叉运输。
4.4.2 仓库面积应满足合理的生产周转需要。
4.4.3 同类型生产机组宜集中布置。
4.4.4 车间布置应满足车间运输道路、生产操作和设备维护场地、地下管廊及沟道的布置要求。
4.4.5 设备之间、设备与建(构)筑物之间的空间应满足生产、操作、安装、检修及消防的要求。
4.4.6 生产辅助设施宜靠近主要生产机组。
4.4.7 厂房轨面标高应满足生产机组最高点处的检修要求。