3.2 总平面布置
3.2.1 总平面布置应符合下列规定:
1 总平面布置应根据生产工艺流程、自然条件、厂外交通运输动力设施配套条件,合理确定厂区建筑物、构筑物、道路、工程管线、绿化等平面定位和竖向布置,并应与空间景观相协调。
2 总平面布置应划分功能分区,分为生产区、动力区、库区及行政管理生活服务区。辅助和附属设施应靠近其服务的场所,动力设施宜靠近负荷中心。
3 产生污染源的场所应位于厂区全年最小频率风向的下风侧。
4 在符合生产工艺流程的条件下,建筑物宜合并,可组成单层、多层联合厂房。
5 功能分区及建、构筑物外形宜规整,行政管理及生活服务设施宜分别集中设置,并应严格控制用地面积。
6 交通运输应满足生产流程顺畅、原料、物料的运输路线短捷、方便的需要,且应避免货流与人流的交叉干扰。
7 分期建设用地应将近期建设项目集中紧凑,合理布置,并应给后期工程和生产联系创造良好的条件。
3.2.2 厂房平面布置应符合下列规定:
1 束纱染色、浆染和后整理车间当采用锯齿形厂房时,宜选用锯齿朝南的方位;在夏热、冬暖地区,宜选用锯齿朝北的方位。当织造车间采用锯齿厂房时,宜选用锯齿朝北偏东的方位。
2 当采用气楼式厂房时,宜选用南北朝向。
3 当采用无气楼式厂房时,屋面应留有排气孔,外墙宜开南北朝向高窗。
4 当采用多层厂房时,宜选用“一”字形平面。
5 L、U形平面的厂房,开口部分宜朝向夏季主导风向,并应在0°~45°之间。
3.2.3 仓库布置应符合下列规定:
1 原纱库应邻近染纱车间布置。
2 成品库应邻近后整理车间布置;原纱库和成品库也可合并集中布置。
3 机物料库、染化料库宜独立布置。
4 危险品库、燃料储罐等应符合现行国家标准《纺织工程设计防火规范》GB 50565和《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定,并应布置在厂区全年最小频率风向的下风侧。
3.2.4 动力区建(构)筑物布置应符合下列规定:
1 锅炉房应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧,并宜靠近热负荷中心。
2 燃油、燃气锅炉房的储罐区布置应符合现行国家标准《纺织工程设计防火规范》GB 50565的有关规定。
3 变电所和配电所宜布置在负荷中心处,并宜靠近厂区外线进线位置,当外部电源进线为35kV及以上时,变电所宜在厂区独立设置。
4 空压站、制冷站应靠近负荷中心,且应远离散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘的场所。
5 给水建、构筑物宜集中布置,且应位于给水总管短捷的地段。
6 污水处理厂(站)应布置在城镇夏季最小频率风向的下风侧,宜靠近产生生产污水的厂房,并与附近居住区的卫生防护距离应符合国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918的有关规定。污水处理厂(站)内宜绿化。总体布局应符合现行国家标准《纺织工业企业环境保护设计规范》GB 50425的有关规定。
7 机修、电修等辅助生产设施宜集中布置,并应方便运输。
8 汽车库、停车场的布置应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的有关规定。
9 行政办公及生活服务设施宜布置在厂前区,并应位于厂区全年最小频率风向的上风侧,且应靠近主要人流出入口。
3.2.1 总平面布置首先应满足生产工艺流程的要求,结合建厂的自然条件和厂外配套设施,做到工艺流程合理,道路运输顺畅,布局紧凑,节约用地,节省投资,经济指标合理。考虑绿化,提高环境质量,创造良好的生产条件和整洁的工作环境。应确定功能分区。各功能分区应紧凑、合理,如生产区主要以生产厂房为主,动力区主要以厂区配电站、软化水站、空压站、冷冻站、消防泵房、水池等组成(空压、冷冻也可放在车间附房内)。库区分为原料库、成品库及染化料库、机物料库等。总图布置,动力区宜靠近生产厂房,使管线缩短、降低能耗、节约资源。建筑物和构筑物等设施宜集中、联合、多层布置。减少了建(构)筑物间距和占地面积,减少物流运输环节;并力求建(构)筑物外形规整,达到节约土地的目的。总平面布置应考虑企业近、远期发展目标,近期工程与远期工程相协调,合理地预留发展用地。近期工程应集中紧凑布置,尽快地建成投产。
3.2.2 本条对主厂房平面布置提出了具体的布置原则:
1 在寒冷、严寒地区采用锯齿形厂房,宜朝向偏南,因绳状染色和浆染及后整理厂房设备生产排出湿热蒸汽,冬季车间内湿度大,积雾,凝水严重。采用锯齿朝南的方位,结合工艺设备选型、空调地送风、上排风及建筑保温材料和屋面排风型式的选择等措施有效解决了冬季积雾,滴水等问题。夏热冬暖地区,室外平均温度在0℃以上,室内外温差小,冬季积雾,滴水现象较轻,采用锯齿朝北,采光均匀,避免眩光产生。织造车间采用锯齿朝北,主要是考虑采光均匀,防止眩光产生。
3 气楼式厂房利用侧窗天然采光,两侧天窗排气、排雾,所以选择较好朝向。
4 无气楼式厂房采取屋面设置排气孔及设南北朝向高窗,所以用于后整理车间的前处理及后处理工序,雾气相对少,滴水少,屋面点式留孔安装机械排风装置或自然风帽排风装置,亦能较好地解决排雾去湿等问题。近年来该形式在山东淄博市某色织布企业使用良好,是较成功的设计案例。
根据该类工厂生产时产生雾气,滴水及液氨整理少量氨气体散发出等特点,厂房平面形状应具有良好的朝向、采光和自然通风条件及利于有害气体的排出。并应考虑有害气体及噪声对周围环境的影响。
3.2.4 本条针对动力区建(构)筑物布置的规定。
1 为了避免或减少锅炉房生产过程产生的烟尘对厂区的污染,其位置应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧,并兼顾宜靠近热负荷中心。
5 空压站吸入的空气要求洁净,远离有害气体及粉尘的场所,保证新鲜空气流通。所以应布置在全年最小频率风向的下风侧。空压站、制冷站生产中产生振动和噪声集中布置。近年来,由于国民经济的快速发展,企业新建项目规模较大,车间占地面积大,为减少管线能量损耗,空压站、制冷站布置在车间附房内的成功案例较多,但都应满足上述要求。
9 行政管理区宜布置在厂前区。除有办公楼、餐厅等设施外,对较大规模的厂区尚应考虑班车停车场等。该区域应布置在厂区全年最小频率风向的下风侧,还应按照《工业项目建设用地控制指标》及当地规划部门的要求控制该区域的用地面积。
