服装工厂设计规范 GB50705-2012(2023年版)
4.7 主要技术经济指标
4.7.1 总平面设计应列出下列主要技术经济指标:
1 厂区占地面积(㎡);
2 总建筑面积(㎡);
3 建(构)筑物占地面积(㎡);
4 道路及广场占地面积(㎡);
5 露天堆场占地面积(㎡);
6 绿化占地面积(㎡);
7 建筑系数(%);
8 绿地率(%);
9 容积率。
4.7.2 主要技术经济指标计算方法,应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187和《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353的有关规定。
条文说明
4.7.1、4.7.2 总平面技术经济指标本规范给出9项指标,关于容积率指标各地要求不尽统一,应遵循当地规划部门对容积率的指标要求。对绿地面积或绿化率的称谓各地也不一致,实质内容是一样的。