工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            3.2 分级
3.2.1 工业金属压力管道应按国家现行标准《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001的有关规定划分为GC1、GC2和GC3。
3.2.2 除压力管道以外的其他管道,应按C类流体管道和D类流体管道分类。
3.2.3 当输送毒性危害程度或火灾危险性不同的混合介质时,应按其危害程度及其含量,并应由设计文件确定管道级别。
		条文说明
	
    3.2.1 对于压力管道,国家质检总局特种设备安全技术规范《压力管道安全技术监察规程--工业管道》TSG D0001-2009按照设计压力、设计温度、介质毒性程度、腐蚀性和火灾危险性将其划分为GC1、GC2、GC3三个等级,本规范直接引用了该规程的管道分级要求。
3.2.2 对于压力管道以外的其他管道,本规范依据《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版)和ASME B31.3,将其分为C类流体管道和D类流体管道两类,与设计规范达到统一。
由于压力管道未包括《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010中毒性危害程度为轻度危害的介质,所以本规范的C类和D类流体管道中包括了轻度危害介质的管道。
  