建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
12.2 原材料的质量要求
12.2.1 硬聚氯乙烯板的质量应符合现行国家标准《硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分:厚度1mm以上板材》GB/T 22789.1的有关规定。
12.2.2 软聚氯乙烯板的质量应符合现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726的有关规定。
12.2.3 聚乙烯板的质量指标应符合表12.2.3的规定。
表12.2.3 聚乙烯板的质量指标

12.2.4 聚丙烯板的质量指标应符合表12.2.4的规定。
表12.2.4 聚丙烯的质量指标

12.2.5 聚氯乙烯板、聚乙烯板和聚丙烯板的板面应平整、光洁、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致;板内应无气泡或杂物,不得出现分层现象,板的边缘不得有深度大于3mm的缺口。
12.2.6 胶粘剂应与板材配套使用,并应低毒环保。
12.2.7 焊条应与焊件材质相同,表面应光洁、平整,并应无结瘤、折痕、裂纹、气泡或杂质,色泽应均匀一致。