建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
11.6 养护和质量检查
11.6.1 铺压完的沥青砂浆和沥青混凝土,应与基层结合牢固。其面层应密实、平整,不得有裂纹、起鼓和脱层等现象,并不得用沥青做表面处理。
11.6.2 当有上述缺陷时,应先将缺陷处挖除,清理干净,预热后,涂上一层热沥青,再用沥青砂浆或沥青混凝土进行填铺、压实。
11.6.3 地面面层平整度的允许空隙不应大于6mm,坡度应符合设计要求。