建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
9.3 聚脲的配制
9.3.1 喷涂聚脲双组分材料应采用体积比为1:1的施工设备混合完成。
9.3.2 双组分材料应由提料泵连续输送。
9.3.3 原料温度应为15℃~40℃。