建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
9.1 一般规定
9.1.1 喷涂型聚脲防腐蚀工程应采用专用双组分高压喷涂设备施工。
9.1.2 施工前,应结合施工工艺进行试喷验收。
9.1.3 喷涂聚脲的施工不应与其他工种进行交叉作业。
9.1.4 施工环境温度宜大于3℃,相对湿度宜小于85%,不宜在风速大于5m/s、雨、雾、雪天环境下施工。
9.1.5 施工人员应经喷涂聚脲施工技术的专业培训,合格后上岗。
条文说明
9.1.1 喷涂聚脲技术是在喷射成型基础上研发的一种无溶剂、双组分,采用专用设备喷涂的厚膜涂装技术。
1 其材料主要特征是:
(1)涂层快速固化,可在任意形面上成型,涂层一次成型膜厚可达1mm~5mm,且成型不流掛。
(2)施工效率高,材料的养护周期短,能有效缩短维修和防腐保养工期。
(3)涂层与各种工作基面的附着力较佳,且贴合性好。
(4)涂层材料具有拉伸强度大,延伸率高,撕裂强度大等优异的力学性能。
(5)涂层材料具有良好的耐介质腐蚀性能。
2 其施工的主要特征是:
采用专用体积比VA:VB=1:1双组分高压喷涂设备,混合体系采用RIM反应注射成型原理。
9.1.2 聚脲进场试喷是基于材料及专业施工设备的特殊性,设备、材料工艺、环境影响因素较多,应在进场试喷中判断质量,确定合适的施工工艺。
9.1.4 聚脲喷涂材料的凝胶黏子飞溅性很严重,风速大会对相邻未喷基面产生黏子污染,因此不宜在大风条件下进行施工。