8.2 原材料的质量要求
8.2.1 块材的质量指标应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定:
1 耐酸砖、耐酸耐温砖质量指标应符合国家现行标准《耐酸砖》GB/T 8488和《耐酸耐温砖》JC/T 424的有关规定。
2 防腐蚀炭砖的质量指标应符合现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726的有关规定。
3 天然石材应组织均匀,结构致密,无风化。不得有裂纹或不耐腐蚀的夹层,不得有缺棱掉角等现象,并应符合表8.2.1的规定。
表8.2.1 天然石材的质量

8.2.2 树脂原材料及制成品的质量和配制应符合本规范第5.2节及第5.3节的规定,酚醛树脂不得配制树脂砂浆。
8.2.3 水玻璃原材料及制成品的质量和配制应符合本规范第6.2节及第6.3节的规定。
8.2.4 聚合物水泥砂浆及制成品的质量和配制应符合本规范第7.2节及第7.3节的规定。
8.2.5 聚氨酯防水涂料选材应符合现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250的有关规定。纤维增强材料应符合本规范第5.2.4条的规定。
8.2.6 高聚物改性沥青卷材原材料应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242和《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243的有关规定。
8.2.7 高分子卷材隔离层原材料应符合现行国家标准《高分子防水材料 第1部分:片材》GB 18173.1的有关规定。
8.2.1 耐酸砖、耐酸耐温砖的质量指标是为了与现行国家标准《耐酸砖》GB/T 8488和行业标准《耐酸耐温砖》JC/T 424的有关规定取得一致而修订的。国家标准《耐酸砖》中规定,根据耐酸砖的尺寸公差和外观质量分为优等品和合格品。在建筑防腐蚀工程中,优等品和合格品都可使用,只是在使用前应按尺寸误差的大小进行挑选分类,以便分别使用。所以施工单位在做材料验收时,可按该标准的级别规定进行,故本条没有将外观尺寸公差列出。天然石材主要包括花岗石、石英石、石灰石等。抗压强度参照耐酸砖修改为弯曲强度。
8.2.2 酚醛树脂配制的树脂砂浆呈现疏松状态,抗压性和密实性非常差。现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046也明确规定不再配制使用。
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 隔离层的施工
