医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
10.4 消防报警和消防控制室
10.4.1 仓库区的消防报警和消防控制室设计,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。
10.4.2 库房高度超过12m时,应设置空气采样早期烟雾探测系统。
10.4.3 丙类仓库的消防及照明供电系统宜设置漏电火灾报警系统。
条文说明
10.4.2 当房间高度大于12m时,普通的点式感温和感烟探测器已不适用,因此应设置空气采样早期烟雾探测系统。
10.4.3 电气原因引起的火灾多年来一直是我国建筑火灾的主要原因。由于丙类仓库存放的为固体可燃物,故有必要从设计和使用等多方面采取措施来预防和控制电气火灾。