5.4 钢索配线
5.4.1 配线用钢索宜为镀锌钢索,不应采用带油芯的钢索。在潮湿、有腐蚀性介质及多尘的场所,应采用塑料护套的钢索。
5.4.2 钢索的钢丝直径应小于0.5mm,钢索不应有扭曲和断股等现象。
5.4.3 钢索终端拉环应牢固可靠,并应能承受在钢索全部负载下的拉力,在挂索前应对拉环做过载试验,过载试验的拉力应为设计承载拉力的3.5倍。
5.4.4 钢索与终端拉环的套接应采用心形环保护钢索,固定用的线卡不应少于2个,钢索端头应用镀锌铁丝绑扎牢固。
5.4.5 当钢索长度在50m及以下时,宜在一端装设调节钢索弛度的花篮螺栓;当钢索长度大于50m时,宜在两端装设花篮螺栓。钢索的最终弛度不宜大于100mm。花篮螺栓在最终调整后应锁定。
5.4.6 钢索中间吊架间距不应大于12m;吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小于20mm,并应有防止钢索跳出的锁定零件。
5.4.7 钢索应可靠接地,且不应作为接地的接续导体。
5.4.8 钢索配线的固定支持件间的最大距离应符合表5.4.8的规定。

5.4.1 为防止钢索锈蚀,影响运行安全和不使在多尘场所导致钢索上积聚纤维尘挂而不利于清扫所作的技术性规定。
5.4.2 钢索运行中会有振动现象,为保证钢索强度,不致影响使用寿命,达到运行安全而作的技术性规定。
5.4.3 为防止钢索终端张拉装置破坏而作的技术规定,目的是为了运行安全。虽然设计时已考虑了较大的安全系数,为6~8,但施工中有不确定因素存在,还是要以过载试验复核为好。
5.4.4 钢索终端连接部位的结构合理,受力均匀,不发生局部应力集中现象是关键,本条是为达到该目的而作出的技术性规定。
5.4.5 钢索的弛度大小影响钢索所受的张力大小,钢索的弛度是靠花篮螺栓来调整的,为确保钢索在允许安全的强度下正常工作,并使钢索终端固定牢固,作此规定。
5.4.6 固定吊钩上的深度及防跳装置的设定,是为防止钢索受外界干扰而发生钢索跳脱现象,造成钢索张力变大发生断索事故。
5.4.7 为防止钢索上配线漏电所采取的安全措施。
5.4.8 为确保钢索上配线固定可靠而作的规定。
- 上一节:5.3 线槽敷线
- 下一节:5.5 塑料护套线直敷布线
