7.1 一般规定
7.1.1 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程应包括下列内容:
1 聚合物水泥砂浆铺抹的整体面层。
2 聚合物水泥砂浆、胶泥的找平层。
3 聚合物水泥素浆抹面层。
7.1.2 聚合物水泥砂浆施工环境温度宜为10℃~35℃,当施工环境温度低于5℃时,应采取加热保温措施。不宜在大风、雨天或阳光直射的高温环境中施工。
7.1.3 聚合物水泥砂浆的乳液存放,夏季应避免阳光直射,冬季应防止冻结。
7.1.4 聚合物水泥砂浆不应在养护期少于3d的混凝土或水泥砂浆基层上施工。
7.1.5 聚合物水泥砂浆在混凝土或水泥砂浆基层上进行施工时,基层应先用清水冲洗,并应保持潮湿状态,施工时基层不得有积水。
7.1.6 聚合物水泥砂浆在金属基层上施工时,基层表面应符合设计规定,凸凹不平的部位,应采用聚合物水泥砂浆或聚合物胶泥找平后,再进行施工。
7.1.7 施工前,应根据现场施工环境条件等,通过试验确定适宜的施工配合比和施工操作方法后,方可进行施工。
7.1.8 施工用的机械和工具应及时清洗。
7.1.1 本条规定了本章的适用范围。聚合物水泥砂浆防腐蚀工程一般包括混凝土、砖石、金属或木质结构表面铺抹的聚合物水泥砂浆整体面层、找平层及聚合物水泥素浆涂抹的整体面层。
氯丁橡胶乳液是美国杜邦公司于20世纪30年代初开发并实现工业化生产的,随后出现氯丁胶乳水泥砂浆专利申请。我国氯丁橡胶是于1975年研制成功,并于1983年通过国家鉴定。氯丁胶乳水泥砂浆的研制开始于20世纪80年代初期,近二十年来氯丁胶乳水泥砂浆已大面积用于化肥、纯碱、氯碱、印染、制药、石化等化工行业以及环保、海港、船舶、桥梁等其他行业。氯丁胶乳水泥砂浆在我国较早应用于化工防腐实例是纯碱的建筑防护,1982年施工,10年后检查仍完好。随后在碱厂、化工厂、尿素厂等行业采用氯丁胶乳水泥砂浆做建筑防腐蚀材料,及在污水、地下水的防腐、防水工程中做建筑防腐、防水材料都获得了满意的效果。上海某穿越黄浦江隧道工程采用氯丁胶乳混凝土防水,取得了很好的效果。作为船甲板的防腐、防滑面层敷料早已有应用,现在船舶压水仓也采用氯丁胶乳水泥砂浆做防腐衬里。许多单位还用氯丁胶乳水泥砌筑耐酸转,比采用其他有机树脂要节省大量资金。除此之外,采用氯丁胶乳水泥砂浆还可以大大降低混凝土的碳化速度。
聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆在我国最早由南京某研究院开发,并于20世纪80年代初开始在全国多项工程中应用。最早主要用于修补防水工程,防腐蚀工程中主要用于厂区地坪和道路防腐,防氯盐腐蚀钢筋及已碳化钢筋混凝土处理等。如氯碱总厂盐库表面防腐、海水循环池表面防腐、老码头修补等,都有防腐蚀应用实例。防止混凝土碳化最早于20世纪80年代用于钢筋混凝土防护处理获得成功后,全国在水库、水电站、公路桥梁等工程都相继使用此法来防止钢筋混凝土碳化,如某溢洪公路桥大梁有1700多条裂缝,采用聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆防碳化保护涂层,大裂缝灌浆密封处理取得了很好的效果。
环氧树脂乳液水泥砂浆近年来在海洋、造纸、化工、制药、矿冶、食品等领域的建筑防腐中,取得很多成功应用的实例,所以这次修编把环氧树脂乳液水泥砂浆增补加入。
7.1.2 聚合物水泥砂浆使用温度不宜低于5℃[美国混凝土协会ACI306规程规定为4.4℃(45°F)以下时不能施工]。温度过低凝固较慢,对防腐层质量及成品保护都有不利影响。1991年版的规范规定最高施工温度为30℃[美国混凝土协会ACI306规程规定为29.4℃(85°F)]。考虑到南方夏季气温常超过30℃,为能连续施工,把施工环境温度上限调至35℃,同时为保证工程质量,施工时要采取防热防蒸发措施。美国混凝土协会ACI306规程要求蒸发量大于0.045kg/(m2·h)时不得施工。大风、高温天气或阳光直射的工程,表面水分迅速蒸发,在未等胶乳形成保护膜时即出现微裂纹,这类裂纹不易修补,因此一定要加强防护,如喷雾、覆盖、遮挡等可有效防止裂纹的产生。
7.1.3 聚合物为乳液制品,反复高温或低温的循环变化,可引起破乳而失效。
7.1.4 聚合物水泥砂浆凝固时有一定的收缩性,与基层混凝土结合时会产生一定的应力,如果基层强度不够时,会影响两者的结合力,使两者容易脱层。
7.1.6 由于钢结构成型不可避免有焊接等工艺,表面会产生凹凸、不平等现象,在施工时先用同种乳液的胶泥找平。
7.1.7 骨料含水率的不同及施工环境湿度、温度的差异,应在现场通过实际试验,确定合适的施工配合比。
- 上一节:7 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程
- 下一节:7.2 原材料和制成品的质量要求
