医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
8.1 一般规定
8.1.1 给水排水及雨水系统设计除满足本规范的规定外,还应满足现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
8.1.2 室内外消防系统除满足本规范的规定外,还应满足现行国家规范《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
8.1.3 仓库内给水排水及雨水系统均应采取防止水渍的措施。
条文说明
8.1.3 应避免因意外事故或管道检修放空等导致的水渍,如管道布置时横管应尽量避免设置于货架上方、立管应采取防止撞坏损坏的措施、管材应尽量选用密封性安全性较高的管材等。