建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014
6.4 钾水玻璃砂浆整体面层的施工
6.4.1 钾水玻璃砂浆整体面层宜分格或分段施工。
6.4.2 平面的钾水玻璃砂浆整体面层宜一次抹压完成。
6.4.3 立面的钾水玻璃砂浆整体面层应分层抹压。
6.4.4 抹压钾水玻璃砂浆时不宜往返进行。平面应按同一方向抹压平整;立面应由下往上抹压平整。每层抹压后,当表面不粘抹具时,可轻拍轻压,不得出现褶皱和裂纹。