医药工业仓储工程设计规范 GB51073-2014
6.3 屋面
6.3.1 仓库屋面应具有良好的保温、隔热性能。
6.3.2 生产仓库屋面防水等级不应低于Ⅱ级。
6.3.3 钢结构屋面天沟应设置防雨水满溢进入室内的泄流措施。
6.3.4 檐高大于10m的仓库,应设置上屋顶的楼梯或检修梯。
条文说明
6.3.2 生产车间屋面防水一般为Ⅱ级,仓库中由于储存物品较多,如果贵重物品较多,或物品总价值较高,可将屋面防水提高到Ⅰ级。
6.3.4 为方便屋面防水及设备检修,应设置上屋顶的楼梯或检修梯。