3.7 机电设备安装工程
3.7.1 水轮机安装应符合下列规定:
1 较大的立式机组在进行尾水管、座环和蜗壳安装时,应在安装部位设置必要的人行通道、工作平台及爬梯,并应配置护栏、扶手、安全网等设施。设施基础应稳固可靠,并应满足承载要求。
2 用于水轮机安装的电焊机、角磨机等电气设备时应进行可靠的防漏电保护。施工现场应配备足够的照明。潮湿部位应使用安全电压等级的照明设备和灯具。
3 安装过程中,各部件支撑架固定应牢靠,用于设备调整固定的楔子板、千斤顶、拉伸器等应进行可靠固定。
4 施工时应采取可靠的防倾覆、防坠落等安全措施。
5 施工部位应搭设牢固的工作平台和脚手架,平台和脚手架的搭设应符合施工脚手架的安全技术规范。在平台和脚手架上工作应遵守高处作业的有关规定。
6 座环吊装就位时,应将座环平稳地落于基础支承上,确认支承平稳后,方可松去吊钩。
7 安装蜗壳时,焊在蜗壳环节上的吊环强度和位置应使蜗壳能平稳吊起。蜗壳各环节就位后,应用临时拉紧工具拉牢靠,下部用千斤顶支牢,然后方可松去吊钩。
8 转轮吊装与组装应符合下列规定:
1)水轮机转轮吊装前,应清理机坑内的杂物。
2)水轮机转轮吊入机坑后,用悬吊工具悬挂转轮,悬挂方式应牢固。
3)灯泡式水轮机的转轮及发电机吊装时,应确保吊装方式稳定牢固,避免大角度晃动,符合起重作业的安全操作要求。
4)立式混流式机组转轮在安装固定后,应对下止漏环缝隙进行遮盖。
5)机组转轮与主轴连接前,转轮应固定并处于水平或垂直位置。在安装连接时,转轮应可靠支撑。
9 蜗壳水压试验应符合下列规定:
1)水压试验前,主要监测部位应配备充足的照明。
2)水压试验前应对所有管口进行封堵,并应进行渗漏检查。
3)试压闷头吊装就位后,为防止水轮机调整过程中闷头翻转或倾倒,应对闷头进行可靠支承。
4)水压试验期间,应设专人对各试压停留点的水压、水温、变形及位移进行监测和记录。发现异常,应立即停止试压。
5)试压过程中,因固定导叶被拉伸,可能会导致试压环与连接板的间隙增大而发生渗漏,一旦发生渗漏,应立即停止试验。
6)水压试验的压力计及超压泄水安全阀等应由具有资质的单位校对正确,且灵敏可靠。
3.7.2 发电机安装应符合下列规定:
1 在立式机组的发电机机坑内工作,应遵守高处作业有关安全技术规定。下部风洞盖板、下机架及风闸基础埋设时,应架设可靠的脚手架、工作平台或其他安全防护设施。与水轮机室应有隔离防护措施,不应将工具、混凝土渣或其他杂物掉入水轮机室。
2 定子、机架、转子及主要部件的吊装应遵循起重作业安全操作的要求。
3 定子安装应符合下列规定:
1)定子起吊前应检查起吊工具是否可靠,钢丝绳是否完好,定子吊运应有专人负责和指挥。
2)在机坑内定子组装及调整时,机坑内工作平台应牢固,孔洞应封堵,并设置安全网和警示标志,机坑外围应设置安全栏杆,栏杆高度应满足要求。作业人员应系安全带。
3)定子组合时,上下定子应设置梯子,不应踩踏线圈,紧固组合螺旋时应有可靠的工作平台和栏杆。工作人员不得将手伸入组合面之间。
4)在定子的任何部位施焊或气割时,应遵守焊接安全操作规程。
5)定子铁心叠装时,应搭设牢固的工作平台,平台内侧应有栏杆。压紧铁心如使用扳手,扳手手把上应系安全绳。
4 转子安装应符合下列规定:
1)当转子吊进定子时,应缓慢下降。定子上方应派人手持木板条插入定、转子空气间隙中,并应不停上下抽动,预防定、转子碰撞。站在定子上方的人员应选择合适的站立位置,不应踩踏定子绕组。
2)当转子靠近法兰止口时,应派专人进行检查,防止相碰。检查人员不得将手伸入组合面之间。
5 机架各部件安装应整齐、有序,各部支撑基础应稳固可靠。对机架组合缝进行焊接时,应遵循焊接有关规定。安装时应做好防止杂物掉入定子、转子空气间隙的保护措施。
6 推力轴承及导轴承等部件安装的安全操作规定应按现行行业标准《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》SL 400的有关规定执行。
3.7.3 变压器安装应符合下列规定:
1 使用大型运输机械运输变压器时应符合本标准第2.4.9条的有关规定。
2 变压器的起吊应遵循起重作业有关操作要求。
3 安装作业面高度达到2m及以上时应符合本标准第2.5.2条的有关规定。
3.7.4 在高空安装硬母线,工作人员应系好安全带,并设置安全警戒线及警示标志。
3.7.5 进行电气试验时,应符合下列规定:
1 参与电气设备交接试验的单位应具备相应的电气设备承装(修、试)资质。
2 电气试验作业场所应设置警示标志,无关人员不得进入试验现场。作业时应确保有2人或2人以上的试验人员,并应做好绝缘、可靠接地等安全保障措施。
3 耐电压试验时,应有专人指挥,升压操作应有监护人监护。操作人员应穿绝缘鞋。现场应设临时围栏,挂警示标志,并应派专人警戒。
4 主变压器、电抗器进行检查和试验宜在晴天进行,环境相对湿度及器身暴露的时间应符合国家现行有关标准的规定。
3.7.6 机组充水试验应明确相关人员安全职责。试验过程应统—指挥,各部运行和检修人员应坚守岗位,严密观测,出现异常情况时应立即通知试验指挥人员。
3.7.7 导叶进行动作试验时,应事先通告相关人员,确保通讯通畅可靠,在进入水轮机室、蜗壳处悬挂警示标志,并有专人监护,严禁靠近导叶。
3.7.8 空载和负载运行时,工作人员应做好安全防护措施,并与机组转动部分保持一定的安全距离。重要部位应挂有警示标志,无关人员不得进入工作区域。
3.7.4 为保证工作人员在高空作业时的生命安全,防止跌落事故发生,应系安全带。由于高空作业人员受环境条件及空间限制,在作业时有可能掉落物品危及下方人员安全,故本条要求设置安全警戒线及警示标志。
3.7.5 本条对电气试验做了规定。
3 电气设备进行耐压试验时,因电压较高,一旦疏忽或者出错,就会造成非常严重的安全事故。根据《电力供应与使用条例》和现行行业标准《电业安全工作规程(高压试验室部分)》DL 560的规定,参与试验人员不得少于2人,并应有试验负责人,制定和执行安全措施。试验人员试验目的明确,操作熟练,佩戴有必要的防护用品。试验现场应有围栏和警示标志。实验前应坚持接线复查制度,同时确定现场无其他无关人员。
3.7.7 同大中型水电站一样,部分小型水电站也安装了较大容量的水轮发电机组。机组的组装、安装、调试均在工程现场完成。大型水轮发电机组的内部结构复杂,安装困难,启动调试时相对于一些小机组程序烦琐,测试内容多。水轮发电机组内部属于相对封闭空间,在内部作业存在一定的危险,因此应有较为完善的技术和安全措施。类似于压力钢管充水试验,导叶在进行动作试验时,应确保无人员进入水轮发电机组内部,动作机构间无杂物,有专人对试验现场进行监控,防止意外发生。
- 上一节:3.6 金属结构工程
- 下一节:4 防洪度汛安全
