7.1 建筑施工安全技术监测与预警
7.1.1 建筑施工安全技术监测与预警应根据危险等级分级进行,并满足下列要求:
1 Ⅰ级:采用监测预警技术进行全过程监测控制;
2 Ⅱ级:采用监测预警技术进行局部或分段过程监测控制。
7.1.2 建筑施工安全技术监测方案应依据工程设计要求、地质条件、周边环境、施工方案等因素编制,并应满足下列要求:
1 为建筑施工过程控制及时提供监测信息;
2 能检查安全技术措施的正确性和有效性,监测与控制安全技术措施的实施;
3 为保护周围环境提供依据;
4 为改进安全技术措施提供依据。
7.1.3 监测方案应包括工程概况、监测依据和项目、监测人员配备、监测方法、主要仪器设备及精度、测点布置与保护、监测频率及监测报警值、数据处理和信息反馈、异常情况下的处理措施。
7.1.4 建筑施工安全技术监测可采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。
7.1.5 建筑施工安全技术监测所使用的各类仪器设备应满足观测精度和量程的要求,并应符合国家现行有关标准的规定。
7.1.6 建筑施工安全技术监测现场测点布置应符合下列要求:
1 能反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监测控制要求;
2 避开障碍物,便于观测,且标识稳固、明显、结构合理;
3 在监测对象内力和变形变化大的代表性部位及周边重点监护部位,监测点的数量和观测频度应适当加密;
4 对监测点应采取保护措施。
7.1.7 建筑施工安全技术监测预警应依据事前设置的限值确定;监测报警值宜以监测项目的累计变化量和变化速率值进行控制。
7.1.8 建筑施工中涉及安全生产的材料应进行适应性和状态变化监测;对现场抽检有疑问的材料和设备,应由法定专业检测机构进行检测。
7.1 建筑施工安全技术监测与预警
7.1.4 仪器监测可取得定量的数据进行分析;以目测为主的巡视检查是预防事故发生的简便、经济和有效的方法,可以起到定性和补充的作用。多种观测方法相互验证,避免片面地分析和处理问题。
7.1.7 累计变化量可反映监测对象即时状态与限制状态的关系;变化速率值反映监测对象变化的快慢,过大的变化速率常常是突发事故的先兆。
7.1.8 涉及安全生产的材料可分为一次性材料(如钢筋、水泥)和周转材料(如钢管、扣件),其适应性和各种状态的变化对施工安全有着本质的影响。
