1000kV输变电工程竣工验收规范 GB50993-2014
5.2 变电站应具备的条件
5.2.1 拟投入的设备应已有调度命名和编号,并应已准确标识。
5.2.2 带电区域应已隔离并设置明显标识。
5.2.3 影响系统带电的临时接地线应已全部拆除。
5.2.4 保护定值应已整定完毕,并应经运行人员核对无误。
5.2.5 有关安全稳定装置应已按调度规定方式投入运行。
5.2.6 各站间保护对调工作应已完成。
5.2.7 各级调度之间的通信应畅通,信息传递应正确。