6.5 抗震构造设计要求
6.5.1 单层刚架结构的抗震构造要求应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定。
6.5.2 钢筋混凝土结构的抗震构造要求应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
6.5.3 附房宜采用框架结构,抗震措施应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
条文说明
6.5.1、6.5.2 轻钢结构及钢筋混凝土结构的施工技术目前已很成熟,国家以及地方施工标准构造图集均可选用,本节主要强调各种结构型式需满足相应的国家或地方规范及规程中的有关构造要求。
6.5.3 主厂房的附房优先采用钢筋混凝土结构,当采用其他结构体系时,应满足相应的规范要求。