针织工厂设计规范 GB51112-2015
6.1 一般规定
6.1.1 结构方案设计及结构选型应采用性能可靠的新材料、新技术,在满足生产工艺的同时应进行多方案比较优化。
6.1.2 本章适用于抗震设防烈度为7度及以下的单层钢筋混凝土锯齿排架结构和9度及以下的单层门式刚架结构、单层钢筋混凝土框排架结构及多层框架结构的设计。
条文说明
6.1.1 针织工厂的结构设计首先应满足生产工艺的需要,并考虑建厂地区的具体条件,同时要符合国家现行有关标准、规范、规程的要求。
6.1.2 单层钢筋混凝土锯齿形结构节点施工复杂,质量不宜控制,目前也较少采用,建议仅用于抗震设防烈度为7度和7度以下地区。