二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.29 绝缘电阻试验
试验采用绝缘电阻测试仪(也可用兆欧表或摇表),试验电压500Vd.c.,测量范围0MΩ~500MΩ。
测试时应保证触点接触可靠,试验引线间绝缘电阻足够大。
测试时应保证触点接触可靠,试验引线间绝缘电阻足够大。